Wechselrichter - Anlaufstrom

CLOU-FREUNDE

Geschrieben von Rainer B am 12. März 2004 14:18:29:

Als Antwort auf: Re: Wirkungsgrad Wechselrichter geschrieben von Klaus Lockermann am 11. März 2004 20:32:53:

Hallo Klaus,

den Exkurs muss ich noch um ein paar Bemerkungen zum Thema Anlaufstrom ergänzen:
1. Ein Fön zieht keinen erhöhten Anlaufstrom. Das tun nur Geräte die einen Motor haben, also Klima, Kühlschrank usw.
Ein 1200Watt Fön muss also an einem 1700W WR laufen, es sei denn es stimmt etwas mit dem WR nicht, wie es bei Euch ja anscheinend der Fall war.
2. Wenn man ein Gerät MIT erhöhtem Anlaufstrom an einem WR betreiben will, dann muss dieser ausdrücklich dafür geeignet sein. Ein moderner WR, erkenntlich an einem Autohifi-Endstufen-ähnlichem Gehäuse ist dafür in aller Regel NICHT geeignet. Bei diesen ist die Dauerleistung meistens kaum höher als die Spitzenleistung, was kein Problem ist wenn die zu entnehmende Leistung unter der des Gerätes liegt.
Bei z.B. einer Klimaanlage ist das in der Regel nicht der Fall.
Diese läuft bestens an uralten Wechselrichtern mit Trafo (20-30kg) die sich meistens um 100% kurzzeitig überlasten lassen.
Es gibt allerdings schon ein paar moderne Geräte mit denen das auch geht. Diese sind halt viel leichter und kleiner.

Was das fönen im Auto betrifft, so geniesst derjenige der seiner Frau das weglassen dieser Tätigkeit ans Herz legt mein vollstes Verständnis. Die vielen hundert Ampere die da sinn- und nutzlos verbraten werden und unschuldige Bauelemente zum glühen bringen, bringen gleichzeitig mein Herz zum bluten smile.

So - und jetzt habe ich noch etwas zu arbeiten.

Gruss Rainer